avatar

можно ли подключить к UPS Scorpion или Luxseon лампы дневного света, холодильник, чайник, дрель?

Рейтинг 4 из 5. Голосов: 240
Den 8 лет назад
18
,

0


Ответы (18)

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
8 лет назад
можно ли подключить к бесперебойникам (UPS) Scorpion или Luxseon лампы дневного света, холодильник, чайник, дрель?
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
8 лет назад
Чайник нельза по обычной (активной) мощности например бесперебойник на 2000 Вольт-ампер скорее всего на 1400 Вт а чайник может быть на 2000 Вт лампы дневного света, и приборы, содержащие двигатели(дроссели) лучше не включать так как возникает большая индуктивная нагрузка, которая при влючении устройства выведет из строя бесперебойник
отправить
+ 0

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
8 лет назад
Хотел сделать цикл полного заряда/разряда. Зарядил полностью аккумулятор, а для разряда не хотелось использовать комп т.к. он был нужен, да и подключен к другому упсу, не хотелось все отключать, переключать и тд. Поэтому я решил разрядить его чем-то подручным, первое на что упал взгляд - строительный фен с плавной регулировкой температуры, включил фен в розетку, замерил ток когда температура на минимуме - около 550 мА (0,5А короче), для бесперебойника на 500ВА (250Вт) - нормально. Включил упс в сеть, а фен к упсу, запустил фен пока упс был в розетке (наслышан всякими там пусковыми токами), затем когда он уже работал - отключил упс от розетки. Итог - все прекрасно работало некоторое время (время не замерял, но не долго, пару минут максимум), затем упс погас и из него повалил дым... Никогда не думал что устройство призванное защищать оборудование не может защитить даже само себя - упс сгорел (выгорел один из мосфетов, зато предохранитель цел, никакой сигнализации о перегрузке тоже не было). Собственно вопрос, как это понимать, нагрузка вроде не была большой, единственное что в фене нежелательное на мой взгляд- электродвигатель (какого он там типа не знаю), спираль же вроде как не должна представлять опасность если она не потреб***яет тока больше чем нужно. Объясните кто-нибудь в чем дело, так и должно быть или этот бесперебойник дефектный какой-то.
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
8 лет назад
В инструкции к ИБП написано "не подключайте бытовые электроприборы, вышедший из строя ИБП не подлежит гарантийному обслуживанию", кроме того на каждом ИБП есть наклейка на ту же тему. В Вашем случае электродвигатель фена создал индуктивную нагрузку, которая привела к выходу из строя транзисторов инвертора. Как известно индуктивность может "накапливать" энергию и отдавать ее обратно в нагрузку, что и произошло в данном случае. Аккумулятор ИБП не требует первичного цикла разряда, его достаточно зарядить перед первым использованием (на ~6 часов включить ИБП в розетку и оставить во включенном состоянии)!
отправить
+ 0

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
8 лет назад
Ну хорошо поставим тогда вопрос по другому, а обычная лампа накаливания относится к "бытовым электроприборам?" А КЛЛ (компактная люминесцентная)? Или это тоже нельзя подключать, хоть в первом случае и не будет индуктивной нагрузки
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
8 лет назад
Правила эксплуатации ИБП Не перегружать ИБП (UPS). Подключать только ту нагрузку, которая требует действительно бесперебойного питания. ИБП необходим лишь для дорогой техники и оборудования с информацией (персональные компьютеры, модемы, серверы, маршрутизаторы и т.п.) Обеспечить заземление UPSa (иначе, эффективность стабилизации будет снижена) Беречь от ударов и тряски. Не подвергать ИБП воздействию влаги. После отключения электроэнергии – выключить оборудование, оставив включённым в сеть только ИБП, чтобы при появлении напряжения в сети бесперебойник мог зарядить свой аккумулятор. Питание от разряженной батареи ускорит её износ. Полностью разряженная батарея нуждается в немедленной зарядке! Нельзя подключать нагрузку к UPS через сетевой фильтр, особенно при аварийном питании от батарей (если сказать проще – между УПСом и компьютером нельзя включать ф и л ь т р). Периодически включать процедуру самотестирования ИБП, чтобы убедится, что бесперебойник полностью готов к работе. Многие модели ИБП осуществляют зарядку батарей даже в выключенном состоянии (прибор выключен кнопкой и лампочка погасла, а штепсель оставлен в розетке). В таких бесперебойниках, при включении, слышен щелчок реле, включающего зарядку. В конце рабочего дня – отключать от сети. Срок службы аккумуляторов – зависит от условий эксплуатации: частоты переключения в автономный режим и величины нагрузки, условий зарядки, температуры окружающей среды, а также, от типа самих батарей. Внимание: Подключение к ИБП лазерных принтеров (их мощность 2 киловатта и более), а тем более ксерокса и электронагревательных приборов - может привести к перегрузке и выходу ИБП из строя. Предупреждение: ИБП (UPS) создаёт напряжение 220 В, опасное для жизни! (Добавление) Нельзя подключать настоящие фильтры - те которые с индуктивностью внутри (их еще поискать надо к сожалению) из-за этих самых индуктивностей, по той же причине, что и бп трансформаторные нельзя подключать. А так называемые "фильтры" - удлинители , которых полно за дешево - на здоровье. Варисторы этому не помеха, они просто будут в этом случае бесполезны. Но убедиться, что в фильтре-удлинителе нет дросселей (индуктивности), стоило бы.
отправить
+ 0

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
8 лет назад
Допускается ли «последовательное» подключение двух и более ИБП (выход одного ИБП подключается ко входу другого) для увеличения времени резервного питания?
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
8 лет назад
Если это ИБП с аппроксимацией при работе от батареи - нет, так как когда первый перейдет на батареи, второй может воспринять прямоугольник на входе как сильное искажение сетевого напряжения, и тоже перейдет на батареи. Если это ИБП с синусом при работе от батареи – проблем быть не должно. Необходимо помнить, что надежность одного ИБП выше, чем двух последовательно соединенных.
отправить
+ 0

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
8 лет назад
Можно ли подключать устройства, содержащие электродвигатели, к ИБП?
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
8 лет назад
Нельзя, если на выходе ИБП трапеция. Также необходимо помнить, что у электродвигателей очень большой стартовый ток.
отправить
+ 0

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
8 лет назад
спасибо за ответы. проявили свет на эти проблемы с бесперебойником
отправить
+ 0

vvs25
,Kiev
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме
4 Dec 14
5 лет назад
Здравствуйте, я тупой чайник, подключил к бесперебойнику powercom BNT 600 A шуруповерта проводного, надо было просверлить пару отверстий на беседке на даче, немного поработал а потом он выключился и перестал включаться, просто загорается зеленая кнопка на 1 секунду и выключается, после осмотра там отпаялись некоторые детальки, их знакомый автоматик припаял но новые см фото изображение в посте ничего не поменялось, симптомы такие же, акумулятор хороший так как подключал его к другому бесперебойнику, в чем может быть еще проблема?, может есть у когото опыт? Спасибо.
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
5 лет назад
он поменял на новые транзисторы и резисторы? номинал название и мощность полностью те же?
отправить
+ 0

vvs25
,Kiev
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме
4 Dec 14
5 лет назад
Redy пишет:
он поменял на новые транзисторы и резисторы? номинал название и мощность полностью те же?
да специально искал точно такие же что выпали, думал что те старые уже не рабочие, но после него отдал еще одному автоматику вместе со старыми (транзистор и резистор) но он сказал что причина и не была в них тех старых так как они тоже рабочие и те что припаяли новые. просто предыдущий перестраховался. А второй капитулировал так ничего и не смог найти. Где то читал что может полететь (транзистор инвертора) по похожей причине с моей. Подскажите пожалуйста что вы думаете на этот счет.
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
5 лет назад
нужно проверить что больше греется или наоборот подозрительно холодное а еще лучше найти схему или самому примерно прикинуть и вольтаметром проверить контрольные точки по напряжению или по др х-ки (силе тока , сопротивлению) например сначала схему разбить на подблоки- каскады последовательно смотреть на каком этапе каскада пропало напряжение... так можно найти виновника пропажи напряжения а вообще есть подробные материалы по ремонту https://intellect.ml/category/diagnostika-obsluzhivanie-i-remont-elektronnoj-i-radioapparatury (Добавление) это конечно не про бесперебойник а про источник вторичного питания но у них много общего https://intellect.ml/3-1-2-neispravnosti-blokov-pitaniya-ikh-priznaki-prichiny-vozniknoveniya-i-sposoby-ustraneniya-3270 а тут вообще как нужно диагностику делать https://intellect.ml/3-1-2-neispravnosti-blokov-pitaniya-ikh-priznaki-prichiny-vozniknoveniya-i-sposoby-ustraneniya-899
отправить
+ 0

Redy
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений
503 Mar 10
5 лет назад
разобрались?
отправить
+ 0

vvs25
,Kiev
avatar
За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме
4 Dec 14
5 лет назад
Redy пишет:
разобрались?
нет пока. Отдал уже третьему автоматику он посмотрел и дал список деталей которые надо купить, я не знаю как они называются но выглядят вот так изображение в посте две одинаковые а третья по названию отличается но выглядит так же, я купил на радиорынке, через пару дней говорит мне что блок уже включается и работает, но он перестал давать заряд на батарею, то есть еще какая то проблема, говорит будет еще копаться.
Redy пишет:разобрались?
нет пока.
Отдал уже третьему автоматику он посмотрел и дал список деталей которые надо купить, я не знаю как они называются но выглядят вот так  изображение в посте   две одинаковые а третья по названию отличается но выглядит так же, я купил на радиорынке, через пару дней говорит мне что блок уже включается и работает, но он перестал давать заряд на батарею, то есть еще какая то проблема, говорит будет еще копаться.
отправить
+ 0

Den
avatar
Модератор За 6 месяцев на форуме За год на форуме За два года на форуме за 10 сообщений За 100 сообщений за 500 сообщений За 700 сообщений №1 по сообщениям
1026 Mar 10
5 лет назад
то транзистроы а вообще повторю
Цитата:
например сначала схему разбить на подблоки- каскады последовательно смотреть на каком этапе каскада пропало напряжение... так можно найти виновника пропажи напряжения
то есть вся схема разбивается на каскады- блоки например изображение в посте
Цитата:
а тут вообще как нужно диагностику делать
https://intellect.ml/6-simmetrichnyj-vibrator-pole-izlucheniya-dipolya-gertsa-i-simmetrichnogo-vibratora-diagramma-napravlennosti-3270 а тот про ремонт бесперебойников http://master-tv.com/article/apc-back-ups/
то транзистроы

а вообще повторю

Цитата:например сначала схему разбить на подблоки- каскады последовательно смотреть на каком этапе каскада пропало напряжение... так можно найти виновника пропажи напряжения


то есть вся схема разбивается на каскады- блоки 

например
изображение в посте




Цитата:а тут вообще как нужно диагностику делать https://intellect.ml/6-simmetrichnyj-vibrator-pole-izlucheniya-dipolya-gertsa-i-simmetrichnogo-vibratora-diagramma-napravlennosti-3270  
а тот про ремонт бесперебойников http://master-tv.com/article/apc-back-ups/
отправить
+ 0


Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь